- 何谓MOOP与MOPP ?[ 03-28 07:45 ]
- a. MOOP (Mean Of Operator Protection) : 对操作者提供足够防护 b. MOPP (Mean Of Patient Protection) : 对病患提供足够防护 c. MOP (Mean Of Protection) 一层防护 明纬产品宣告2MOPP,代表该产品输入与输出对病患提供2个足够的防护,将产品的危险降到最低,并可适用于病患使用。
- 何谓LPS,符合LPS的产品对系统应用有什么帮助?[ 03-27 08:10 ]
- LPS (Limited Power Source) 要求来自于IEC 60950(ITE SPS), 是指产品在正常及异常条件下,其输出须小于60V/8A/100W。当系统商的电力来源都来自于符合LPS 的SPS,则系统外壳不需要再提供防火外壳。
- 何谓LVLE,符合LVLE的产品对系统应用有什么帮助?[ 03-27 08:09 ]
- UL8750的定义如下: a.输出电压30Vdc(含)以下:输出电流最大8A b.输出电压30Vdc~60Vdc:输出电流最大150/Vo(max) 当系统商的电力来源都来自于符合LVLE 的SPS,则系统外壳不需要再提供防火外壳。
- LED driver亦有SELV,此与IEC60950(ITE)是否相同?[ 03-26 09:27 ]
- LED driver对应的SELV要求,来自于IEC61347(LED)此与IEC60950(ITE)并不相同。LED driver提到的SELV是指产品本身会使用隔离变压器进行双重隔离,且输出电压会小于直流120V。具备SELV输出的LED driver具备较好的隔离并具备较为安全的电压输出,此对于后端连接的灯具设备隔离要求将有所帮助。
- 信息类产品的SELV是指什么?[ 03-26 09:24 ]
- SELV系指次级回路,该回路经设计及保护以使其在正常状况之下,在任二个可接触部位间,或针对ClassⅠ设备而言,在任一可接触部位及设备的保护性接地端子间的电压,皆不超过42.4Vpeak 或60Vdc;在单一错误状况之下,可允许超过42.4 V peak或60Vdc,但时间不得高于0.2sec 以上,且不得超过71V peak 或120Vdc。根据以下法规的要求,明纬只要符合此法规的开关式电源供应器都可以符合SELV。 IEC 60950-1(ITE SPS):输出电路的电压在正常条件下低于60VDC。 IEC 6
- 何谓CLASS 2、CLASS II与LPS?CLASS I与CLASS II的差异为何?[ 03-25 08:44 ]
- CLASS I:此类设备是指有透过使用基本绝缘来预防触电的保护,另外也提供连接到建筑大楼的保护接地阻抗。当基本绝缘故障时,此接地阻抗将会承受对地的危险电压。也就是说CLASS I 的开关式电源供应器会提供一对地连接的端子。 CLASS II:此类设备不仅只是依靠基本绝缘来预防触电的保护,另外必须额外提供双重绝缘或加强绝缘的安全保护措施,同时也没有依赖接地保护。也就是说CLASS II的开关式电源供应器并不会提供一对地连接的端子。 LPS:其主要目的是当电子电路是由LPS 所供电时,对于这电路的电流及能量,均能依
- 信息类(EN60950-1)和医疗类(EN60601-1)安规标准有什么不同?[ 03-25 08:42 ]
- 根据安规标准,EN60950-1 ClassI最大漏电流不可超过3.5mA;而EN60601-1最大漏电流不可超过0.3mA。量测时各别的安全距离、保险丝数量多有不同,其相关差异如下表列:
- 明纬具有CE标示的产品,是否装机于本公司系统内,一定能符合EMC要求?[ 03-23 08:28 ]
- 不一定,一般电源供应器安置在系统的位置、线组的安排与系统接地设计等等.均会造成某种程度的影响。相同的电源供应器,在不同的使用环境或应用往往会有不同的结果。我们的测试结果都是依据EMC测试报告中的设定。
- 为何产品规格书标示Input Voltage 88-264Vac,而机器规格贴纸则标示100-240V?[ 03-23 08:26 ]
- 用户看到机器上的标示输入电压范围,其实在安规认证时,便会进行所谓加严±10%测试( IEC60950加严 +6% -10% ),所以电源供应器规格书定义的电压范围在使用上是不会有问题;而机器上标示则是满足安规规范, 且确保使用者能正确输入电源。
- 为何使用明纬LED电源供应器,LED有些微明暗变化或闪烁现象?[ 03-22 09:04 ]
- 明纬针对LED电源推出一系列产品,有些因为成本考虑而选择使用单级PFC线路架构,此架构有以下使用限制: 抗AC变化能力 此架构没有使用输入大电容,如使用在输入电源质量不 稳定之地区,会导致输出电压与电流也不稳定而造成LED有明暗变化现象,而若于输入电源稳定时则不会有此问题发生。 输出涟波电压 也因为输入没有使用大电容滤波,输出涟波电压会较一般双级PFC架构大,如图(4)所示。有时会因涟波电压的波谷过低,造成串联恒流IC应用时会因驱动电压不足而造成LED闪烁,此时可以将电源