何谓涟波噪声?该如何量测?[ 08-11 14:21 ]
 S.P.S.在输出直流电压上所含有的交流成分,其波形如下: 在S.P.S.涟波噪声中含有2 种成分,一是交流输入电压的倍频频率,另一为S.P.S.本身的切换频率。由于是高频噪声,在量测时,示波器带宽应设在20MHz,且探棒应以最短距离来量测;并在待测端加一小电容(0.1uF)来滤除噪声干扰,如下图所示。
过电流/过负载保护的形式有哪些?[ 08-11 14:19 ]
 电源输出电流超出额定电流时,保护电路动作使降低或切断输出功率。 过电流特性分为下列几种: 保护方式: (1)FOLDBACK CURRENT LIMITING 过负载时输出电流能力会下降,一般约下降至20%额定电流以下,如图中曲线a。 (2)CONSTANT CURRENT LIMITING 过负载时电流保持于定义范围内,而输出电压会下降,如图中曲线b。 (3)OVER POWER LIMITING 过负载时电流愈高,电压依比例愈低,如图中曲线c。 (4)HICCUP CURRENT
我有一台TN-1500的逆变器,为什么已经提供AC电源输入,可是AC IN的LED指示灯却没有亮?[ 08-11 14:18 ]
 根据不同国家的市电电压,110VAC版本的TN-1500逆变器,其输出可以被改变为100/110/115/120VAC,同样的220VAC版本的TN-1500逆变器,其输出可以被改变为200/220/230/240VAC。当逆变器被设定在UPS模式,且市电电压的波动超过AC输出电压设定值的±15%,此时逆变器的电力来源将会从市电切换至电池,以维持AC输出电压的精准度;同时将会关闭前面板的AC IN 指示灯。
何谓"Power Good”与”Power Fail”讯号?以及如何运用?[ 08-11 14:16 ]
 某些电源供应器在开机、关机时会送出"Power Good"或"Power Fail"讯号做为监测控制用。 Power Good:指输出达到90%额定电压后延迟数十至数百ms 后送出一TTL 讯号。 Power Fail:指输出低于90%额定电压前,提前1ms 以上将TTL 讯号关闭。
什么是MTBF?和Life Cycle有何不同?[ 08-11 14:15 ]
 MTBF和Life Cycle均是产品信赖性的重要指针。 目前MTBF 较常使用的预估方法为零件计数法(Part count)及应力分析法(Stress Analysis),所依循的法规最主要有 MIL-HDBK-217F Notice 2 及TELCORDIA SR/TR-332(Bellcore),其中MIL-HDBK-217F Notice 2 为美国军规而TELCORDIA SR/TR-332(Bellcore)为一般商规。目前本公司仍以MIL-HDBK-217F Notice 2(Stres
明纬电源供应器型录上其输入端有AC输入或DC输入,差异为何?[ 08-11 14:13 ]
  a. 85~264VAC;120~370VDC b.176~264VAC;250~370VDC c.85~132VAC/176~264VAC by Switch; 250~370VDC 产品规格书标示上述a、b项输入电源范围时,不论是送交流电或直流电其电源供应器均能正常作。但另需留意部份机型设计上直接电源输入正极(+)接AC/L,负极(-)接AC/N电源供应器才能开机;部份机型则是正极接AC/N,负极接AC/L才能开机,如果配线错误只是不开机,将其反接便能正常工作,而电源供应器不会
明纬电源供应器输出端负极标示-V或COM差异为何?[ 08-11 14:04 ]
COM (COMMON) 指共地,明纬产品标示依其输出的属性说明如下: 单组输出:正极(+V),负极(-V) 多组输出(共地):正极(+V1,+V2.),负极(COM)
何谓PFC?[ 08-11 14:03 ]
         PFC(Power Factor Correction)功率因子矫正,主要为改善电源供应器AC输入端有效功率与视在功率的比值。一般不含PFC线路的机型,其输入端的功率因子只有0.4~0.6,而具有主动式PFC线路则可以达0.9以上,其相关式如下: 视在功率 = 输入电压 x 输入电流(VA) 有效功率 = 输入电压 x 输入电流 x 功率因子(W) 以环保的观点:电力公司发电厂必须产生大于视在功率的电能,其发电机组才可以稳定供给市场电能需求,而电
什么是涌浪电流(Inrush Current)? 有什么地方需要注意?[ 08-11 14:01 ]
    交换式电源供应器在输入电源送电的瞬间会出现一短暂(1/2~1电源周期,EX:60Hz电源1/120~1/60秒)的大电流(依产品设计约为20~100A,请参考产品规格书),产品开机之后便恢复正常电流输入,每次都在电源输入端送电的瞬间才会出现,此为正常现象,并不会造成电源供应器的损坏。但不建议持续对电源供应器开机/关机。另应注意,如果使用多台电源供应器同时间开机时,有可能会造成系统配电的保护开关跳脱动作,建议多台电源供应器应间隔逐一开启,或采用电源产品的遥控功能进行产品开/关机。
对于具有冷却风扇的电源供应器,其风扇运转的控制条件为何?[ 08-11 13:50 ]
  冷却风扇相对于电源供应器中的其他零件而言,其寿命是相对较短的(通常平均故障时间约5000~100000小时);故若能改变其运转的方式,就可以延长使用寿命。一般而言风扇的控制方式有以下2种设计: 温度控制:当温度开关侦测到电源供应器内部温度超过其设定值时,则冷却风扇将会以全转速运转;反之,当低于其设定值时,将会停止运转或者以一半的转速运转。除此之外,在某些电源供应器中,冷却风扇是藉由一种非线性控制的方式来控制其转速随着内部不同的温度同步做改变。 负载控制:当电源供应器的